消防解答

北京大興區某倉庫消防水炮如何維護與保養?

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2021-11-29

倉庫一般都會堆放一些雜物,倉庫消防水炮如何維護與保養?

一、消防水炮現場設備的檢測及維護

1、消防水炮應在使用壓力范圍內使用。工作壓力在每個產品的銘牌會有標識。

2、消防水炮應經常檢查炮的完好性和操作靈活性,發現緊固件松動,應及時修理,使炮一直處于良好的使用狀態。粉塵較大的場所,*好每季度或每月進行一次粉塵的清潔處理,尤其是探測及定位傳感器部位,并做好登記。

3、每周或半月對所有消防炮進行現場手動檢測,使用手動控制盤或智能區控箱對每臺水炮進行控制,旋轉機構是否靈活可靠,能否手動開閥關閥(反饋信號是否正常),手動啟泵停泵等基本操作是否正常;條件允許的情況下,可以現場操作噴水(手動),是否能達到*遠保護半徑。

4、每月或每季度檢測消防炮自動及聯動功能是否正常:將1A級別的火試驗腜头胖迷跍缁鹧b置的*大保護半徑內任一點,在火試驗腜皖A(yù)燃階段應使系統處于非跟蹤定位狀態。預燃結束,恢復滅火裝置的跟蹤定位狀態進行自動定位滅火。噴射型3分鐘內應撲滅1A滅火級別,噴灑型6分鐘內撲滅1A滅火級別。在實際檢測的環節中,一般不具備**規范的1A實驗火標準,那么可點燃紙張能啟動消防炮即可,如果現場不具備噴水條件,可將電磁閥開啟狀態改為手動,通過簡易的實驗火,看水炮是否可以正常探測、定位、報警,如以上功能均可自動實現,那么再在末端處檢測管網壓力是否達標。檢測結果做好登記,有異常及時和廠家售后服務取得聯系。消防水炮.png

二、消防水炮控制中心部分檢測及維護

1、消防水炮控制主機應確保正常供電220V,50HZ。

2、每日巡檢消防水炮控制主機面板燈、顯示屏、開關按鈕、手自動切換鑰匙等是否正常,顯示屏有無故障顯示。

3、消防主電源和備用電源之間的切換是否正常。檢查方式是在自動控制方式下,手動切斷消防主電源,觀察備用電源的投入及指示燈顯示;手動控制方式下,先切斷消防主電源,再閉合消防備用電源,觀察消防備用電源的投入運行及指示燈顯示情況;每季度應對備用電源進行1-2次充放電試驗,進行1-3次主、備電切換試驗。各項檢測完畢后,必須使主機復位,進入正常監控工作狀態。

三、消防水炮水泵、水路系統檢測及維護

1、水泵:每月進行一次一般性保養(清理、禁錮螺絲、補油或換油處理);每半年進行一次全面保養(除污清理、禁錮螺絲、更換機油或油脂、更換防震膠墊);每月在消防水泵控制柜處啟動消防水泵1--3次,每次運行不少于5分鐘,檢查控制柜和泵組運行情況,查看控制柜各項顯示及反饋信號是否正常,查看泵組運行及增壓情況是否正常,并做好相關記錄。每月在消防控制中心啟動消防泵組一次,查看其啟動、停止和各項反饋功能是否正常,并做好相關記錄工作。每月檢查消防水泵動力運行是否正常,檢查其流量及壓力是否達到ZDMS系列自動跟蹤定位射流滅火裝置系統供水需要,保證不間斷供電設備的狀態是否完好。每月檢查主、備泵之間的切換功能,并做好相關記錄工作。

2、水路:觀察穩壓泵的啟動頻率,判斷管路系統是否有滲漏。每月進行管路系統外觀檢查,檢查管道有無機械損傷、油漆脫落、銹蝕等,檢查管路固定是否牢固,發現問題應及時處理,并做好相關記錄。每季度必須對不少于20%的管道末端進行放水,確保管道內水質良好。

3、每年對消防水池的清污、排污不得少于兩次。

主站蜘蛛池模板: 亚洲人成人伊人成综合网无码| 欧美三级一区| 国产精品亚洲一区二区三区| 欧美日韩在线亚洲综合国产人 | 欧美一区二区高清视频| 亚洲视频123| 亚洲中文字幕高清有码在线| 国产真实交换配乱吟91| 精品国产一区二区三区2021| 日日艹夜夜艹| 无遮挡aaaaa大片免费看| 上司的丰满人妻中文字幕 | 无码爆乳护士让我爽| 在线观看免费视频污网站 | 精品九九人人做人人爱| 中文日韩亚洲欧美字幕| 欧美亚洲偷图色综合| 中文在线www天堂网| 色欲av蜜桃一区二区三| 欧美日本韩国亚洲| 日本体内she精高潮| av无码精品一区二区三区四区| 免费看黄色大片| 伊人中文字幕无码专区| 欧美人与性动交ccoo| 99精品一区| www亚洲精品少妇裸乳一区二区| 成人av影视在线| 国产一区二区波多野结衣| 日韩毛片欧美一级a| 色8久久人人97超碰香蕉987| 欧美日韩国产码高清综合人成| 国产精品国产三级国产专播 | 国产成人免费视频| av片亚洲| 成人性做爰片免费视频| a级毛片黄免费观看 m| 欧美成人免费一区二区|